郑州不少企业装修办公室时,总等全部完工才去验收,结果发现水电不通、墙面开裂这些问题,返工又得耽误十几天。其实办公室装修要分阶段验收,隐蔽工程、硬装、软装每个环节都盯紧,才能避免后期留隐患。今天就给郑州准备装修的企业,讲清各阶段验收的重点和方法,帮你把好质量关。

一、隐蔽工程验收:藏在背后的隐患要先堵
隐蔽工程是最容易出问题的环节,主要看水电和防水。水电验收时,先查水管:郑州写字楼茶水间、卫生间的水管要做打压测试,保压 30 分钟,压力不下降才算合格;电路要测通断,用万用表查每个插座、开关是否通电,还要核对插座数量,比如工位区每 2 米至少 1 个五孔插座,满足电脑、打印机使用。防水重点看茶水间、卫生间地面,闭水试验要做 24 小时,楼下没渗水才算过,这步别省,不然后期漏水会影响楼下公司,还得赔维修费。
二、硬装阶段验收:墙面、地面、吊顶要细看
硬装完工后,先看墙面:用靠尺靠一下,平整度误差不能超过 3 毫米,有没有空鼓(用小锤子轻敲,空响多就是空鼓,得返工),尤其郑州天气干燥,墙面若有裂缝要及时补;地面若是地砖,看缝隙是否均匀,有没有翘边,用脚踩一踩,没松动就合格;吊顶重点查龙骨,用手晃一晃,不能有晃动,接缝处的腻子要平整,别留明显缝隙,避免后期脱落。
三、软装及收尾验收:细节处别漏查
软装和收尾阶段,重点看家具、灯具和门窗。办公家具比如工位桌、文件柜,安装要对齐,抽屉推拉顺畅,柜门闭合后缝隙均匀;灯具要逐个试亮,开关对应正确,比如会议室的主灯、射灯要能单独控制;门窗检查写字楼的玻璃门、办公室木门,开关是否顺畅,密封条有没有漏装郑州冬天风大,密封条没装好会漏风,影响办公舒适度。另外,别忘了查插座面板、开关面板的安装,有没有松动,螺丝是否拧紧。
郑州办公室装修验收,核心是分阶段、抓重点:隐蔽工程别放过水电防水,硬装盯紧墙面地面平整度,软装细节看安装是否到位。如果企业自己不懂验收,建议找郑州本地有经验的装修监理或设计团队,他们熟悉本地装修标准,能帮你查出潜在问题,避免后期返工浪费时间和成本,让办公室装修既省心又有保障。
下一篇:没有了!